為什么對含有少量水分的變壓器油進行火花放電試驗時,在不同的溫度時分別有不同的耐壓數值?
發布時間:2022-10-08 00:36:16
瀏覽次數:1801
造成這種現象的原因是變壓器油中,水分在不同溫度下的狀態不同,因而形成“小橋”的難易程度不同。在0°C以下水分結成冰,油粘稠,“搭橋” 效應減弱,耐壓值較高。略高于0°C時,油中水呈懸浮膠狀,導電“小橋”最易形成,耐壓值最低。
溫度升高,水分從懸浮膠狀變為溶解?,較分散,不易形成導電“小橋”, 耐壓值增高。在60~80°C時,達到最大值。當溫度高于80°C后,水分形成氣泡,氣泡的電氣強度較油低,易放電并形成更多氣泡搭成氣泡橋,耐壓值又下降了。