為什么避雷器工頻放電電壓會(huì )偏高或偏低?

發布時間:2022-10-17 03:44:37 瀏覽次數:1657

1條回答
回答1
2022-10-17 03:50:40

  避雷器工頻放電電壓偏高或偏低,除了限流電阻選擇不當,升壓速度不當和試驗電源波形畸變等外部原因外,還有避雷器的內部原因。


  避雷器工頻放電電壓偏高的內部原因是:內部壓緊彈簧壓力不足,搬運時使火花間隙發生位移;粘合的O型環云母片受熱膨脹分層,增大了火花間隙,固定電阻盤間隙的小瓷套破碎,間隙電極位移;制造廠出廠時工頻放電電壓接近上限。


  避雷器工頻放電電壓偏低的內部原因是:火花間隙組受潮,電極腐蝕生成氧化物,同時O型環云母片的絕緣電阻下降,使電壓分布不均勻;避雷器經多次動作、放電,而電極灼傷產生毛刺;由于間除組裝不當,導致部分間隙短接;彈簧壓力過大,使火花間隙放電距離縮短。