進行6~10kV分段母線(一段帶電)交流耐壓試驗時應注意些什么? 通常應注意以下幾點:
發布時間:2022-10-17 03:52:18
瀏覽次數:1923
進行6~10kV分段母線(一段帶電)交流耐壓試驗時通常注意以下幾點:
(1)用刀閘斷開與加壓母線相連的所有分路,其中包括架空線和電纜線路、避雷器、電壓互感器、站用變壓器等。
(2)當加壓段與帶電段之間的分段刀閘絕緣距離不足時,應加裝絕緣隔板(即極間障)或采用選相加壓的方法,以防止加壓段與帶電段之間發生火花放電。
(3)試驗變壓器容量是否足夠,并應在高壓側測量電壓,以克服容升效應。
聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700