為什么《規程》規定電力預防性試驗應在空氣相對濕度80%以下進行
發布時間:2022-08-28 16:04:37
瀏覽次數:2229
實測表明,在空氣相對濕度較大時進行由力設各而防性試驗,所測出的數據與實際值相差甚多。例如,當空氣相對濕度大于75%時,測得避雷器的絕緣電阻由2000MΩ以上降為180MΩ以下;10kV電纜的泄露電流由20uA以下上升為150uA以上,且三相值不規律、不對稱;35kV多油斷路器的介質損耗因數由3%上升為8%,從而使測量結果無法參考。
造成測量值差別甚大的主要原因:一是水膜的影響;二是電場畸變的影響。當空氣相對濕度較大時,絕緣物表面將出現凝露或附著一層水膜,導致表面絕緣電阻大為降低,表面泄漏電流大為增加。另外,凝露和水膜還可能導致導體和絕緣物表面電場發生畸變,電場分布更不均勾,從而產生電暈現象,直接影響測量結果。為準確測量,通常在空氣相對濕度為65%以下進行。
聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700