在《規程》中規定吸收比和極化指數不進行溫度換算,為什么?
發布時間:2022-09-12 21:16:44
瀏覽次數:1995
由于吸收比與溫度有關,對于十分良好的絕緣,溫度升高,吸收比增大;對于油或紙絕緣不良時,溫度升高,吸收比減小。若知道不同溫度下的吸收比,則就可以對變壓器繞組的絕緣狀況進行初步分析。
對于極化指數而言,絕緣良好時,溫度升高,其值變化不大,例如某臺167MVA、500kV的單相電力變壓器,其吸收比隨溫度升高而增大,在不同溫度時的極化指數分別為2.5 (17.5°C)、2.65 (30.5°C)、2.97 (40°C)和2.54 (50°C);另一臺360MVA、220kV的電力變壓器,其吸收比隨溫度升高而增大,而在不同溫度下的極化指數分別為3.18(14°C)、3.11 (31°C)、3.28 (38°C)和2.19 (47.5°C)。它們的變化都不顯著,也無規律鑒可循。
鑒于上述,在《規程)中規定,吸收比和極化指數不進行溫度換算。
聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700