亚洲国产日韩a在线播放_HEYZO高清加勒比_久久婷欧美色两性综合网_黄 色 成 年 人 网 站 AV_亚洲步兵一区二区三区_992tv午夜福利免费视频在线观看_国产精品无圣光一区二区_未满十八岁网站_久久综合AV_在线免费观看毛多多又长又黑_张柏芝 欧美 一区 二区_亚洲十八禁天堂_CHINESETUBE国产高清_黑森林AV资源站_2015AV天堂网免费_亚洲60路视频

background

測量10kV及以上電力電纜泄漏電流時,經常發現泄漏電流隨電壓升高而快速增長,這是否就能判斷電力電纜有問題?在試驗方法上應注意哪些問題?

發布時間:2022-09-20 01:42:34 瀏覽次數:1898

1條回答
回答1
2022-09-20 01:44:06

  測量10kV及以上電力電纜泄漏電流與直流耐壓同時進行。試驗電壓分4~5級升至3~6倍額定電壓值。因電壓較高,隨電壓升高,引線及電纜端頭可能發生電暈放電。


  在直流試驗電壓超過30kV以后,對于良好絕緣的電力電纜的泄漏電流也會(huì )明顯增加,所以出現泄漏電流隨試驗電壓上升而快速增長的現象,并不一定說明電力電纜有缺陷。


  此時必須采用極間障、絕緣層或覆蓋,并加粗引線,增大引線對地距離等措施,以減小電暈放電產生的雜散泄漏電流,然后再根據測量結果判斷電力電纜的真實絕緣水平。


聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答