電力電纜做直流耐壓試驗時,為什么要在冷狀態下進行?
發布時間:2022-09-20 01:46:33
瀏覽次數:1925
因為溫度對泄漏電流的影響極大,溫度上升,則泄漏電流增加。如果在熱狀態下進行試驗,往往泄漏電流的數值很大,并隨著加壓時間增長而加大,甚至可能導致熱擊穿。
另外,在熱狀態時,高電場主要移向到靠近外皮的絕緣層上,使整個絕緣上電壓分布不均勻。所以,為了保證試驗結果準確和不損傷完好的電纜,試驗最好在冷狀態下進行并記錄土壤溫度,以便對照。