亚洲国产日韩a在线播放_HEYZO高清加勒比_久久婷欧美色两性综合网_黄 色 成 年 人 网 站 AV_亚洲步兵一区二区三区_992tv午夜福利免费视频在线观看_国产精品无圣光一区二区_未满十八岁网站_久久综合AV_在线免费观看毛多多又长又黑_张柏芝 欧美 一区 二区_亚洲十八禁天堂_CHINESETUBE国产高清_黑森林AV资源站_2015AV天堂网免费_亚洲60路视频

background

影響發電機泄漏電流測試準確性的因素有哪些?

發布時間:2022-09-25 23:36:52 瀏覽次數:1720

1條回答
回答1
2022-09-25 23:38:58

  影響發電機泄漏電流測試準確性的主要因素有:


  (1) 測試接線的影響。測試時,微安表應接在高電位處,并對出線套管表面加以屏蔽,以消除表面泄漏電流和雜散泄漏電流的影響


  (2)應在停機后清除污穢前的熱狀態下進行測試。因為繞組溫度在30~ 80°C的范圍內,其泄漏電流的變化較為明顯。如有可能,在發電機冷卻過程中,在幾種不同溫度下進行測試,其結果對分析是非常有益的。


  在交接時,或發電機處于備用狀態時,可在冷狀態下進行測試。由于溫度對泄漏電流值影響較大,所以應在相近的溫度下進行測試。對不同溫度下的測試結果進行比較時,應進行溫度換算。


  (3)交流與直流耐壓順序的影響。經驗表明,在同一溫度下,交流耐壓前后的直流泄漏電流測試結果是有差別的,在絕緣受潮情況下,差別更加明顯,但這種差別沒有規律,有的變大,有的變小,每相變化情況也不一致。 目前,一般先做直流耐壓試驗,再做交流耐壓試驗。在必要情況下,也可以在交流耐壓前后各進行一次直流耐壓,以利于分析。


  (4)發電機繞組引出線端子板的影響。經驗表明,發電機繞組引出線端子板對測試結果也往往會(huì )產生影響,尤其在環境較潮濕時更嚴重。因此,可以采取烘干、拆除等措施,以排除影響。


  (5)中斷試驗的影響。應盡量避免在試驗過程中中斷試驗,因為如果在短期內重新升壓試驗,即使經過了放電,也會(huì )使泄漏電流有所變化。


聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答