亚洲国产日韩a在线播放_HEYZO高清加勒比_久久婷欧美色两性综合网_黄 色 成 年 人 网 站 AV_亚洲步兵一区二区三区_992tv午夜福利免费视频在线观看_国产精品无圣光一区二区_未满十八岁网站_久久综合AV_在线免费观看毛多多又长又黑_张柏芝 欧美 一区 二区_亚洲十八禁天堂_CHINESETUBE国产高清_黑森林AV资源站_2015AV天堂网免费_亚洲60路视频

background

對110kV及以上的電壓互感器,在預防性試驗中測得的介質損耗因數tanδ增大時,如何分析可能是受潮引起的?

發布時間:2022-09-25 23:39:23 瀏覽次數:1844

1條回答
回答1
2022-09-26 01:27:38

  分析的方法主要有:


  (1)檢查測量接線是否正確,QS型電橋的準確性以及是否存在外電場的干擾。


  (2)排除電壓互感器接線板和小套管的臟污和外絕緣表面的臟污的影響。


  (3)油的氣相色譜分析中氫的含量是否升高很多。


  (4) 絕緣電阻是否下降。


  在排除上述因測量方法和外界的影響因素后,確知油中氫含量增高,且測得的絕緣電阻下降,則可判斷這種變化由于受潮引起的,否則應進一步進行其他測試查明原因。

001e0aed9b7dccf7afaa3d4c88ea5ce9_9032.jpg


聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答